请问220v液位继电器供水接线图怎么进线继电器和出线到接触器。

如题所述

220v液位继电器供水接线图如下:


当水位下降到探头低时,2和3就会导通水泵开始抽水,当水位达到探头高时,2和3复位断开电机停止,所以可以把2和3理解为一组开关。

当水位排到探头低时,3和4这组常闭点就会断开,水泵就会停止排水。当水位升到探头高时,3和4复位闭合水泵开始排水,如此循环重复。

扩展资料

液位继电器适用注意事项:

1、液位控制器的浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。

2、使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。

3、浮球开关的电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。

参考资料来源:百度百科-液位控制器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-14

ZHRL液位继电器,A1 A2为液位继电器的电源端,接入电网L  (火线)和N(零线)线,11 接入零线、12接交流接触器的线圈一端,交流接触器的线圈另一端接入L(火线),交流接触器的主触头串接在主电路中,液面控制,引出三根线(或两根线)接入水池,即可。

本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-24
有两个回路。主回路:三相电--空气断路器--交流接触器--热继电器(保护电机防止高电流运行)--水泵电机;也可再添加熔断器。控制回路:单相交流220V--小空气开关(做控制电源开关)--交流接触器线圈--继电器触点(选择常开或常闭)--零线,形成控制电回路。注意,也可在交流接触器线圈控制电出线端和零线之间再接一个手动控制装置(如RS开关或按钮之类),做点小改动保证切换时同时断开液位继电器控制回路,确保液位继电器坏时可用手动控制。
第3个回答  2013-12-25
串入继电器线圈 继电器常开触点再串入接触器线圈 接上电源就可以了
第4个回答  2014-01-01