关于混凝土施工缝留置位置的做法,正确的有( )。

A.柱的施工缝可任意留置
  B.墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内
  C.单向板留置在平行于板的短边的位置
  D.有主次梁的楼板,施工缝留置在主梁跨中1/3范围内
  E.易施工的位置

23.【答案】BC
【解析】本题考查的是混凝土结构的施工技术。施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:(1)柱:宜留置在基础、楼板、梁的顶面,梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面。(2)与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。(3)单向板:留置在平行于板的短边的位置。(4)有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。(5)墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。(6)双向受力板、大体积混凝土结构、拱、弯拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。参见教材P65。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考