消防车道的净高,净宽和转弯半径是多少

如题所述

消防车道应符合如下要求。

1、消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于3%。

2、普通消防车的转弯半径9米,登高车的转弯半径12米,一些特种车辆的转弯半径16至20米;

3、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

4、尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。


扩展资料:

根据<<建筑设计防火规范>>GB50016—2014:

1、街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160.0m。当建筑物沿街道部分的长度大于150.0m或总长度大于220.0m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。

2、有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。

3、在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

4、超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000m2的商店,展览馆等单多层公共建筑,应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑两个长边设置消防车道。

5、有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。

参考资料来源:百度百科—消防车道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-28

(1)消防车道的净宽和净空高度均不应小于4.0米,供消防车停留的空地其坡度不宜大于8%

(2)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。

(3)尽头式消防车道应设回车道或回车场,回车场的面积不应小于12mX12m,对于高层建筑,不宜小于15mX15m;供大型消防车使用的回车场面积不宜小于18×18平方米。

(4)消防车道上的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

(5)消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4米;门垛之间的净宽不应小于3.5米。

(6)高层建筑周围应设置环形消防车道,当设置环形消防车道有困难时可沿建筑两个长边设消防车道。

扩展资料:

机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;


(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

参考资料来源:百度百科-消防车道

本回答被网友采纳
第2个回答  2017-11-21
7.1.8 消防车道应符合下列要求:
1
车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m;
2
转弯半径应满足消防车转弯的要求;
3
消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物;
4
消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m;
5 消防车道的坡度不宜大于8%。本回答被网友采纳
相似回答