凝结水箱的二次蒸汽怎么处理

如题所述

一般采用三种方法处理∶

1、加入低温水,进行降温,消除闪蒸汽。

2、闪蒸汽直接通入除氧器等低压蒸汽用户中消耗掉。

3、采用蒸汽喷射技术利用闪蒸汽加热低温水或者利用高压蒸汽提升闪蒸汽压力用作它用。

具体要根据你现场的热能用户来确定。

最优方法

以上第三种方法是最优的,前两种都是极大地浪费了蒸汽的热能。

第三种方法可以采用变声速增压汽动换热器,把多余的蒸汽充分的用作它用。或是直接在管道上串连变声速增压汽动换热器,取消凝结水箱。这样的话,不仅完全利用了蒸汽的热能,同时,节约了空间及其它设备的投资。

以上内容参考 百度百科-二次蒸汽

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-14
二次蒸汽在蒸汽系统中不可避免,它会给蒸汽系统带来水锤、能源浪费和环境“污染”等一系列问题。对二次蒸汽的理解、管理和合理应用至关重要。
第2个回答  2017-11-14
二次蒸汽是指水的一种相变过程,具体如下所述:
对于一定压力(或温度)的饱和水,压力降低后部分饱和水汽化生成二次蒸汽。对于某压力和温度下的未饱和水而言,当压力降低至其对应的饱和温度低于降压前的温度时,也会有部分水汽化生成二次蒸汽。对于同一状态的凝结水而言,随着闪蒸压力的下降,生成二次蒸汽的比例会随之提高。
蒸汽在用热设备之中转变为凝结水之后,往往是通过疏水阀排出,再依靠凝结水自身的压力通向冷凝水回收泵或闪蒸罐等处。这一路为了克服管路的沿途阻力或者提升高度等等,都会使凝结水的压力降低,且造成部分凝结水闪蒸。注意,冷凝水管线之中往往是汽液两相流的,而且由于蒸汽的比容大,闪蒸汽所占体积远远大于冷凝水所占体积。
在凝结水经过回收管线进到闪蒸罐后,因闪蒸罐内空间的突然增大使得凝结水压力瞬时降低,产生大量的二次蒸汽。这些二次蒸汽可以回收利用,达到节能效果。
如果凝结水管道泄漏或者凝结水直接外排,就会产生常压的二次蒸汽。由于压差相对较高,二次蒸汽的产生比例也较高,这就是我们经常在现场看到的大量“白烟”现象,既浪费能源,又影响环境。本回答被网友采纳
相似回答