什么情况下做变压器绕组变形试验

220KV变压器交接时做绕组变形试验吗

当然做得了啊,GB50150里的规定是
变压器绕组变形试验,应符合下列规定:
1 对于35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;
2 对于66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。

如果变压器出现了近区短路或者怀疑有绕组故障也可以做这个试验来对比。所以建议交接的时候还是做这个试验,这样今后有原始数据可以对比。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-16
变压器绕组变形试验是特殊试验,交接时不会做,也根本做不了。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-07-08
35kV及以下电压等级变压器,宜采用低电压短路阻抗法;
66kV及以上电压等级变压器,宜采用频率响应法测量绕组特征图谱。
第3个回答  2017-12-14
规范里都写了,怎么就不做了
第4个回答  2021-01-15

变压器设计制造完成后,其内部结构和各项参数基本保持不变,因此每个线圈的频域响应也随之 确定,正常绕组的变压器,其三相频域响应曲线耦合程度基本一致。


当变压器在试验过程中出现匝间、相间短路,在运行中出现短路或其他故障因电磁拉力造成线圈 移位,在运输过程中发送碰撞造成线圈相对移位,这些因素都会使变压器分布参数发生变化,其频域响应 也发生变化,根据频域响应曲线即可判断变压器的变形程度。


基于以上思想和先进的测量技术,设计了变压器绕组变形分析仪,该仪器能准确绘制各相 频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断变压器的变形程度。

回答者:三新电力

相似回答