[求助-西门子PLC300/400]定时器功能FC 的输入输出问题

我用一个定时器形式做一个FC,但是在OB1中调用这FC 的时候为什么不出现相应的IN 和OUT 参数了,我用5.4版本的S7,我在相应的FC中都定义了输入输出啊</p>

这个你首先需要在该FC接口中定义好需要的接口数据名称、数据类型,然后编程FC,等编译通过后到OB1中调用FC时就会出现你定义好的接口(俗称管脚),填入实参后,下载到cpu才能使用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-22
赋予合适的变量就看得到了。 请贴图上来,应该不可能出现这个情况,除非你的STEP7没安装好另外,记住按照顺序来:先保存你定义好IN、OUT参数的FC-->关闭OB1->再打开OB1,在里面添加FC 把你的程序图片传上来,保存好FC块后在OB1中调用就可以了。感觉应该是你在声明变量时出错了。