200千瓦三相四线用多大电线

如题所述

 三相电的功率因数以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
200KW/380/1.732/0.85=357A。

根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-10-06
楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-10-05
用35方线即可,再大一号就50方了
第3个回答  2014-10-05
用35平方铜线