200千瓦三相四线用多大电线
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-15
三相电的
功率因数
以0.85计算。
功率/电压/根号3/功率因数
200KW/380/1.732/0.85=357A。
根据电缆对照表,考虑电缆的特性,电缆截面积不应小于150平方。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWKKR33ZVY6WGRYVGDR.html
其他回答
第1个回答 2014-10-06
楼上两位有些搞笑啊~~200KW计算电流为339A。用35mm2的电缆?你们是要它滴命啊?35mm2的铜力缆采用直埋的敷设方式其载流量为130A,想要承受339A的额定电流那最起码要选择185mm2的铜力缆,如果是电动机等一些启动电流较大的设备用电,必须选用240mm2的铜力缆。
本回答被网友采纳
第2个回答 2014-10-05
用35方线即可,再大一号就50方了
第3个回答 2014-10-05
用35平方铜线
相似回答
200千瓦用多大电缆
线
三相四线
答:
35平方毫米电缆线
。根据查询中国型材网显示,200千瓦三相四线的用电量比较大,需要使用较粗的电线,使用35平方毫米电缆线,以保证电压和电流的稳定性和安全性。
三相四线
电网负载为
200千瓦
,
选用多大
的铝芯线合适呢 多大的空开
答:
1. 对于
三相四线
电网,负载为
200千瓦
时,我们需要计算电流大小。2. 200千瓦相当于大约400安培的电流(按照功率和电压的关系计算得出)。3. 由于不是所有设备同时全负荷运行,我们可以选择3根300平方毫米加上1根150平方毫米的铝芯
电线
。4. 这种配置的参考载流量约为370安培,对于一般的负载来说已经足够。
三相四线
供电
200千瓦需要多大
的
电线
答:
大约80~100平方铜线
就够了。
200千瓦
该
用多大
的
三相四线电缆
?
答:
三相四线
功率
200KW
,按照感性负载取值电流400安,空气散热环境选用yj系列
电缆
铝芯可选择185²,铜芯电缆可选用120²如果距离较远可以提高一个级别。