请教郭老师:一工厂可以同时使用两回10KV电源供电吗?没有任何闭锁装置,是否存在低压合环的安全隐患。谢谢郭老师解答,不胜感激!

如果需要的供电可靠性比较高,是需要架设双电源供电的;事实求是地说,线路故障(事故)还是影响供电可靠性的最主要的原因;但如果生产工艺允许停电,且停电后不会产生多大的影响,就不必建双电源了;建设双电源不但自己增加了建设投资,也占用了供电企业的有限供电资源;

有没有闭锁装置不是产生误操作的直接原因,如果有组织措施,也不一定就会产生误操作;但有闭锁是比没有闭锁安全得多的,闭锁多是在“反措”中作规定;

如果想二台变压器并列,注意二台变压器一定要引自一个高压,然后才能并低压,也就是“合环”,如果二台变压器引自二回10KV电源,低压是不能“合环”的。来自:求助得到的回答