1.锚杆土钉长度。±30mm。尺量检查。
2.锚杆锁定力。符合设计要求。现场抽样实测。一般项目:
1.锚杆或土钉位置。±100mm。尺量检查。
2.钻孔倾斜度。±1°。测钻机倾角。
3.浆体强度。符合设计要求。取样检验,检查试验报告。
4.注浆量。1。实际注浆量大于理论计算量。检查计量数据。
5.土钉墙面厚度。±10mm。尺量检查。符合设计要求。
6.墙体强度。符合设计要求。取样检验。检查试验报告。
施工前检查降水系统确保正常工作,挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等能正常运转。
施工中检查锚杆或土钉位置,钻孔直径、深度及角度,锚杆或土钉插入长度,注浆配比、压力及注浆量,喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等。
每段支护体施工完后,检查坡顶或坡面位移,坡顶沉降及周围环境变化,如有异常情况应采取措施,恢复正常后方可继续施工。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考