电气系统图

这是小弟画的三张电气图纸,刚入门,很多电气的概念还不是很清楚。先把项目情况说明一下:房屋性质是食堂操作间+包间+卫生间 操作间用到的蒸饭柜等大功率单项负荷设备我都是布的专线过去的 一共3组 然后其他插座的话是按照平常设计布的线 参数计算我是用Ijs=(Pe*Kc)/(U*1.732*cosΦ) 算出来是75A不知道对不对 然后总断路器我是按照计算电流来选的
还有进线电缆我不知道怎么选就套用了一下别的图纸的设计 求高手指导一下进线电缆应该怎么选

这是三张图纸 希望高手指点一下 有哪里错误的能帮我改一下

看没人答,稍微提几点:
1、你这一些图符是老旧的(现在好多家装公司也多有此问题),尽管有些比较一目了然,但已废止,国标向国际标准靠拢,请查看国家建筑设计标准图集09DX001-2009。
比如灯开关,原来两短半斜杠开关是表示双联(双位、双组)单控开关,即你画的那个,现在却是表示单联双极开关(双刀单掷),而且小圆圈一律不图黑。现在的双联单控开关是两完整的左右对称的短斜杠(不是半边),三联是三完整的短斜杠,或一斜杠旁注个3。一般将灯的示意控制线连到这短斜杠上。
你这画的插座是弱电插座符号,如电话注TP,电视注TV,光纤注TF,综合布线信息插注TO等。强电插座应该是半圆形,若强调有保护极E的,加一短垂直杠。
剩余电流保护断路器上的小圆应该是椭圆,应该画在直线处而非斜线处(原来的图符是你画的这样)。
灯符号两交叉线应该旋转45度(不应该水平和垂直)。
2、从节能角度一个开关不宜控制的灯数太多。
3、JDG套接紧定钢管宜用于明敷,若用于暗敷要注意连接处防止水泥浆灌入。工业上一般建议用焊接钢管,家装用半硬阻燃绝缘塑料管。
4、进线电缆你这选的是交联电缆,其载流量比一般的高一档。
总电缆按说其载流量应该与上一级开关相配,至少应该高于本级总开关。若是明敷,是高于80A的,基本可以。若用其它VV,BV等,则要用25mm^2的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-20
你最后的一张错误就很多,首先电缆应该选择4*16的就OK了,还有后面的保险,用的了80安吗?卫生间的电源一般都是BV2相电啊,你给设计个3相动力电源,那不把电工给哭死啊。
相似回答