电气设备的试验(比如耐压试验)的加压时间有一个标准文件吗?

我在网上看见有人提过比如不同的规格变压器做耐压试验时加压时间可能是5分钟也可能是1分钟,这个有什么文件吗?DL/T596和GB50150主要是对不同规格的设备在测试电压上有区分,加压时间没有区分

有的,gb50150-2006
1.0.4
交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,应为1min。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-06
工频电压时间都是一分钟,有时间不同的话是感应耐压,不同频率对应不同时间。
第2个回答  推荐于2017-09-06
据我所知,对于加压时间1分钟和5分钟是这样解释的,一般情况下都是1分钟,但是有些地方供电公司要求的比较严格所以采用5分钟,比如对于原来的华北电网10KV电气产品标准上规定是1分钟35KV,而华北电网要求是3分钟42KV等本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-24
电气设备的试验是有相应的国家标准文件的。
目前我们使用的标准是2006年由中华人民共和国建设部发布并实施的《中华人民共和国电气设备试验交接标准 GB50150-2006》。标准对电机、输电线路、断路器等常见电器都作了祥细的规定。具体可参见:
http://www.doc88.com/p-580676215997.html
第4个回答  2013-12-02
标准 1min........