防火墙的防火等级是怎么确立的?防火墙耐火3.0是什么意思?是(液化石油气站的防火墙)不是电脑防火墙!

如题所述

防火墙的防火等级即耐火等级,防火墙耐火3.0是一级耐火等级建筑内防火墙耐火时间要求为3.0小时,而如果上面必须设置洞口,洞口上设置甲级防火门窗,甲级防火门窗耐火时间只有1.5小时。

建筑构件燃烧性能特点:

1、一级耐火等级建筑:主要建筑构件全部为不燃烧性。

2、二级耐火等级建筑:主要建筑构件除吊顶为难燃烧性,其它为不燃烧性。 

3、三级耐火等级建筑:屋顶承重构件为难燃性。 

4、四级耐火等级建筑:防火墙为不燃烧性, 其余为难燃性和可燃性。

扩展资料

单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。

构件的燃烧性能和耐火极限与构成构件的材料和构件的构造做法有关,应由消防检测部门试验检测确定。《建筑设计防火规范》附录中可查阅常见的构造做法的构件的燃烧性能和耐火极限。

参考资料来源:百度百科—耐火等级

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-02
防火墙是由不燃烧体构成,耐火极限不低于3h。为减小或避免建筑、结构、设备遭受热辐射危害和防止火灾蔓延,设置的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有耐火性的墙。 防火墙是防火分区的主要建筑构件。通常防火墙有内防火墙、外防火墙和室外独立墙几种类型。 《GB50016-2006建筑设计防火规范》规定: 第7.1.1条 防火墙应直接设置在基础上或钢筋混凝土的框架上。 防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体或难燃烧体屋面不小于50cm。 当建筑物的屋盖为耐火极限不低于0.5h的非燃烧体时、高层工业建筑屋盖为耐火极限不低于1h的非燃烧体时,防火墙(包括纵向防火墙)可砌至屋面基层的底部,不高出屋面。 第7.1.2条 防火墙中心距天窗端面的水平距离小于4m,且天窗端面为燃烧体时,应采取防止火势蔓延的设施。 第7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。 第7.1.4条 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧的墙身截面厚度均不应小于12cm。 防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。 可燃气体和甲、乙、丙类液体管道不应穿过防火墙,其他管道如必须穿过时,应用非燃烧材料将缝隙紧密填塞。 第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。 紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。 第7.1.6条 设计防火墙时,应考虑防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
第2个回答  推荐于2017-11-23
首先纠正一下,防火墙的防火等级应为防火墙的耐火极限.耐火极限指的是对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间,用小时表示。防为墙的耐火极限,是根据火灾实际和参照外国相应规范所确定的.耐火极限以小时表示,耐火极限3.0h也就是3.0小时.本回答被提问者采纳
相似回答