44问答网
所有问题
fx2n_4ad_tc温度模块如何判断热电偶断
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-05-08
热电偶正负极接万用表,用毫伏档测,给一个热源,看数值是否随温度升降
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWVKWWRYYZKZWZRWDDK.html
相似回答
三菱plc
fx2n
-
4ad模块
答:
fx2n-4ad-tc是直接接热电偶,然后出来的数值量就直接是热电偶的温度值
。采集的是热电偶的mV值信号,并自动计算成温度值。fx2n-4ad-pt是直接接热电阻,然后出来的数值量就直接是热电阻的温度值。采集的是热电阻的阻值信号,并自动计算成温度值。这两个是用于温度直接采集的。而温度变送器和压力变送...
三菱PLC 的扩展
模块FX2N
—
4AD
—
TC
,用汉字来描述个部分是什么及作用...
答:
模拟量转数字量
模块
,
FX2N
—
4AD
—
TC
是4通道输入
热电偶温度
传感器模拟量输入模块。利用热电偶温度传感器输出的模拟量信号接在FX2N—4AD—TC的其中一个通道上(注意是电流还是电压信号接法是不同的),然后通过编程将该信号转为数字量送到PLC主机进行计算去控制负载(如发热元件)。
plc自控系统中,对于
热电偶
测温输入,可用什么扩展
模块
答:
对于
热电偶
测温输入,可用
FX2N
-
4AD
-
TC
扩展模块。4AD-TC是直接接
温度
传感器中热电偶(热电偶分为K偶,E偶等,另一个中常见的温度传感器是
热电阻
,如PT100,PT1000等,热电阻对应的模块是4AD-PT模块)的模块。这个模块可以直接读取温度值。而
AD模块
采集的是电压或者电流,然后计算出的温度值。
fx2n
-
4ad
-
tc
工作原理
答:
FX2N
-
4AD
-
TC
有12位4通道,与K型(-100~+1200℃)和J型(-100~+600℃)
热电偶
配套使用,K型的输出数字量为-1000~+12000,J型的输出数字量为-1000~+6000。K型的分辨率为0.4℃,J型的分辨率为0.3℃。综合精度为0.5%满刻度±1℃,转换速度为240ms/通道,模拟和数字电路间有光隔离,在程序...
大家正在搜
相关问题
fx2n_4ad_tc温度模块热电偶断如何处理
三菱FX2n-da在1,Fx2n-4ad-tc在2,请问温度...
用S型的热电偶可以接到三菱FX2N-4AD-TC温度模块的使...
铝塑机用三菱FX2N-4AD-TC热电偶模块,其中一个实测温...
请教三菱FX2N-4AD-TC和热电阻PT100的连接的程序
求答:用pt100铂热电阻采集温度,经过温度变送器接在FX2...
三菱FX2N-2AD模拟量模块可不可以直接接K型热电偶来读取...