桥架爬坡公式

能不能把公式写出来

爬坡高度乘以1.4 ,  斜坡长度桥架做法公式登高弯、桥架的高度100切口2.7cm桥架高度150就切4.05cm桥架高度200就切5 .4cm然后登高的高度乘2在用笔画的过程中记住边线对中线中线对边线。

扩展资料

电缆桥架的主要部件:

电缆桥架安装时的支托,是通过立柱和托臂来完成的。立柱是支撑电缆桥架的主要部件;而桥架的荷重是通过托臂传递给立柱的。因此立柱和托臂是电缆桥架安装的两个主要部件。

铝合金电缆桥架:

铝合金制电缆桥架装置的简称,由铝合金材料制作托盘或梯架的直通弯通附件以及支吊架等构成用以支承电缆具有连续刚性结构的总体装置。

梯形电缆桥架:

梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形部件。

有孔托盘:

有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由带孔眼的底板和侧边所构成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件。

无孔托盘:

无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-11-03

桥架三线距离=边高乘于公式!

30°乘0.5

45°乘0.8

60°乘1

90°切两个45°

桥架爬坡弯的计算公式:

1 45度弯头:斜边 = 高度 x 1.4底边 = 高度上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 8.1左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 8.1

2 30度弯头:斜边 = 高度 x 2底边 = 高度 x 1.7上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 5.4左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 5.4

3 25度弯头:斜边 = 高度 x 3底边 = 高度 x 2.83上下翻切口宽度 = 线槽的侧板高度 x 3.4左右翻切口宽度 = 线槽的底板宽度 x 3.4

扩展资料:

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路线。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如需利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

参考资料:百度百科-桥架

本回答被网友采纳
第2个回答  2020-11-16

做桥架的爬坡的计算公式:

桥架三线距离=边高乘于公式

电缆桥架分为槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架和梯级属式电缆桥架、网格桥架等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。

可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

第3个回答  2020-03-30
法尔特以及成立多年,生产地点位于广东省东莞市。法尔特公司引进了先进的生产设备(数控折弯机、液压弯板机、数控冲床、高频焊光机等),同时还配备了数名生产技术熟练的专业人员。主要产品有:镀锌电缆桥架、不锈钢电缆桥架、槽式电缆桥架、托盘式电缆桥架、梯级式电缆桥架、铝合金电缆桥架、钢质电缆桥架、抗震支架以及桥架配件等。多年以来,公司秉承“品牌-信誉-让世界认同”,法尔特公司在电缆桥架行业当中做出了非常重要的贡献。
第4个回答  2019-08-12

桥架上下爬坡做法公式