44问答网
所有问题
单相,三相共计负荷约180千瓦,三相五线电缆应采用什么型号的?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-03-21
可选用3X150+2X70的铜芯电缆。
相似回答
单相,三相共计负荷约180千瓦,
需要多大的开关?
三相五线电缆应采用什么
...
答:
你这3相
5线,
是照明用的吧,我感觉像照明用的,刚设计了这个
180kw的,
如果是照明,利用系数是多少,我按0.7算:先计算电流:I=180*0.7/1.732/0.38/0.9=212.7A ,一般选用开关比这大一个
型号,
但是不能选225的开关,有点小,所以选用250A的开关,然后根据250的开关选
电缆,
根据05D1图集 ...
180kw
配多大铜
电缆
三相
电180kw电机配多大铜电缆
答:
1、
180KW
总功率,电流大约是360安培。可以采用120mm2的
电缆
(铜芯)。如果距离比较远可以采用大些的电缆(比如150mm2的铜芯电缆)。2、具体可采用YJV 0.6/1KV 3X185(185mm^2)+1X95(95mm^2)的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。或YJV 0.6/1KV 3X240(240mm^2)+1X120(mm^2)的铜芯交联...
180kw
用多大的
电缆线
合适?
答:
答:180kVA功率,380V电源,用50平方电缆
。解析:180kVA也就是180kW,380V三相动力电源,根据三相动力电源的功率计算公式:P=√3*U*I*cosψ,可得 I=P/√3*U*cosψ=180000/(√3×380×0.8)≈341.9A;查找实用五金手册,每平方铜芯电缆安全负载电流为6A,则 341.9÷6≈57平方;结合电缆型...
单相
照明
负荷180千瓦,
进户
三相电缆
配置多大?进户三相总开配备多大?谢谢...
答:
容量:
180kW
需要系数:取0.5 有功负荷:90kW 功率因数:0.85 视在功率:Sc=106kVA 计算电流:1.52xSc=161A 开关选250A,脱扣电流整定为200A 进户线三相不平衡选3*50+2*35
,三相
平衡可选3*35+2*25
大家正在搜
五根线的电缆怎么接线
三相电缆负荷计算公式
三相五线电缆规格
三相五线制电缆规格表
五线电缆怎么分颜色
三相五芯电缆规格
yjlv22是什么电缆线
120铜芯电缆最大负荷
120铝芯电缆最大负荷