单相,三相共计负荷约180千瓦,需要多大的开关?三相五线电缆应采用什么型号的?

如题所述

你这3相5线,是照明用的吧,我感觉像照明用的,刚设计了这个180kw的,如果是照明,利用系数是多少,我按0.7算:先计算电流:I=180*0.7/1.732/0.38/0.9=212.7A  ,一般选用开关比这大一个型号,但是不能选225的开关,有点小,所以选用250A的开关,然后根据250的开关选电缆,根据05D1图集  101页  ,一般按35°考虑,选120电缆,4*120+1*70。

如果不是照明,是动力的话,我就直接写结果了,计算电流 341A  ,开关选400A的,电缆3*300+2*150.  上面说的都是铜芯的。铝芯的你看图集吧。用铝合金的话就要看他们厂家的电缆的载流量数据,他们会提供的,铝合金的造价很低

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-11
4*95+1*50电缆即可
第2个回答  2012-06-11
500A开关,