基坑开挖过程中造成塌方事故的主要原因是什么?

如题所述

原因分析
(1) 开挖较深,放坡不够;或挖方尺寸不够,将坡脚挖去;或通过不同土层时,没有根据土的特性分别放成不同坡度,致使边坡失去稳定而造成塌方。
(2) 在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽)时,未采取有效的降、排水措施,使土层湿化,粘聚力降低,在重力作用下失去稳定而引起塌方。
(3) 边坡顶部堆载过大,或受车辆、施工机械等外力振动影响,使坡体内剪切应力增大,土体失去稳定而导致塌方。
(4)土质松软,开挖次序、方法不当而造成塌方。

措施:坡率放缓开挖。防护。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-30
常见的原因有:
1.开挖深度较大的而未按要求设基坑支护结构;
2.基坑开挖时未按规范的要求放坡;
3.基坑开挖时,靠近基坑堆土;
4.雨水冲刷坑壁,浸泡基坑;
5.其他原因,如爆破施工、重载干扰等等。
注意:塌方事故可能是单一原因造成的,更有可能是多个原因综合造成的,因此要进行全面地调查和仔细地分析
第2个回答  推荐于2017-10-05
原因有很多 首先要看是多深的基础 来确定开挖和支护形式 假如是放坡基坑那一是地基土的内摩擦系数太小 而是放坡坡度不够 假如是支护的那就是支护结构承载侧向土压力和剪力没有达到要求
还有就是基坑边是不是堆载了太多的东西 还有就是基坑边没设排水措施 连续降雨导致土质变化等本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2019-10-07
1.选择适合的基坑边坡形式

基坑施工前,首先应按照规范的要求,依据基坑坑壁破坏后可能造成后果的严重性确定基坑坑壁的等级,然后根据坑壁土质均匀良好的硬塑粘性土,当坡高小于5m时,坡率允许值可确定为:1:1.00~1:1.25。若坑壁土质较软或基坑顶部边缘附近有较大荷载,坡率允许值还必须采用圆弧滑动法进行稳定性分析确定。

当施工场地不能满足设计坡率值的要求时,应对坑壁采取支护措施。选择支护,首先要确定基坑坑壁的(1)材料出厂合格证检查;(2)材料现场抽检;(3)锚杆浆体和混凝土的配合比试验,强度等级检验。对支护本身的检验要根据支护的形式选择,如土钉墙应对土钉采用抗拉试验检测承载力、对混凝土灌注应检测桩身完整性等。

2.加强对地表水的控制

在基坑施工产前,应摸清基坑周边的管网情况,避免在施工过程中对管网造成损害,出现爆或渗漏。同时为减少地表水渗入坑壁土体,基坑顶部四周应用混凝土封闭,施工现场内应设地表排水系统,对雨水、施工用水、从降水井中抽出的地下水等进行有组织排放,对坑边的积水坑、降水沉砂池应做防水处理,防止出现渗漏。对采用支护的坑壁应设置泄水孔,保证护壁内侧土体内水压力能及时消除,减少土体含水率,也便于观察基坑周边土体内地表水的情况,及时采取措施。泄水孔外倾坡度不宜小于5%,间距宜为2~3m,并宜按梅花形布置。

3.搞好支护的现场监测

支护的监测是防止支护发生坍塌的重要手段。在支护设计时应提出监测要求,由有资质的监测单位编制监测方案,经设计、监理认可后实施。监测方案应包括监测目的、监测项目、测试方法、测点布置、监测周期、监测项目报警值、反馈制度和现场原始状态资料记录等内容。监测项目的内容有:基坑顶部水下位移和垂直位移、基坑顶部建(构)筑物变形等。监测项目的选择应考虑基坑的安全等级、支护变形控制要求、地质和支护的特点。监测方案可根据设计要求、护壁稳定性、周边环境和施工进程等因素确定。监测单位应定期向施工单位和监理单位通报监测情况,当监测值超过报警值时应立即通知设计、施工和监理单位,分析原因,采取措施,防止事故的发生。