单相负载平分在三相电路上,怎么计算每相电流?

打个比方,单相用电器一共300KW,如果用普通的计算方式,300×4.5=1350A,那我把300kw平分在三相电路上,每相带100kw,那么这每相电流怎么算?是100×4.5还是100×2呀?请说出原因来!

应该用100×4.5

负载额定电压为220V,则每1KW的工作电流为1000/220=50/11≈4.54(A)

三相线电压为380V,负载必须作丫形联接,如图。负载电压才是220V。则每相电流为100×50/11=454(A)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-09
三相电与单相电的负载电流计算:
对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ,
相电流I=P/Ucosφ;
式中:
I为相电流,它等于线电流
P为电机功率
U为相电压,一般是220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:
P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
计算出来了线电流了就可以根据电流大小和其他的条件选择导线。
第2个回答  2021-08-09
单相用电100Kw/220V=454.5A电流
每相454.5A×三相=1363.6A,也等于总功率1363.6A×220V=300Kw,也等于300Kw/220V=1363.6A本回答被提问者采纳
相似回答