6/1,这是16G101-1的柱箍筋配筋。取消了原来11G101-1柱子的非抗震链接方式,也就是说,现在都是按这个来的。箍筋加密按规定:(Hn/500/柱边长)为加密范围。

实际计算,例如层高3000mm,梁高600mm,柱子400*400:(Hn/500/柱边长=(3000-600)÷6/500/400=400/500/400=500mm,单层加密范围=400+600+400(2楼顶加密+链接梁处加密+3楼底加密)=1400mm

柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

扩展资料:

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

参考资料来源:百度百科--箍筋加密区

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-15

构造边缘柱箍筋加密是6/1。

6/1是16G101-1的柱箍筋配筋,箍筋加密按规定:(Hn/500/柱边长)为加密范围。

例如:层高3000mm,梁高600mm,柱子400*400:(Hn/500/柱边长=(3000-600)÷6/500/400=400/500/400=500mm,单层加密范围=400+600+400(2楼顶加密+链接梁处加密+3楼底加密)=1400mm

柱子加密区长度应取柱截面长边尺寸(或圆形截面直径)、柱净高的1/6和500mm中的最大值。但最底层(一层)柱子的根部应取不小于1/3的该层柱净高。当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密。

扩展资料:

加密范围是按照规范规定来的,没有具体的计算公式。柱子和梁的加密区箍筋的设置方法为:

1、柱箍筋加密范围是:

底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。

2、梁箍筋加密范围:

加密范围从柱边开始,一级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为2倍的梁高,二、三、四级抗震等级的框架梁箍筋加密长度为1.5倍的梁高,而且加密区间总长均要满足大于500mm,如果不满足大于500mm,按500mm长度进行加密。

3、详细参考见国家建筑标准设计图集《16G101-1》。

4、具体的加密高度还应依据结构设计并应满足规范要求。