小电流接地系统单相接地电压

请问小接地电流系统单相接地系统电压相量分析图
请问能不能画向量图分析三相电压?

第1个回答  推荐于2017-09-04
接地相电压为零 其他两相相压上升为线压
小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,当某一项发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"
例如当A相发生接地时,A相电压为0,B、C相电压为原先的根号3倍
正常时候的三相向量图你知道画吧 把正常时候A B C N 当A接地 把N移到A 点就可以了
正常运行时,中性点电位与大地电位都是0。故障后,大地电位恒定不变仍为0,但此时中性点电位发生了变化,变成了-Ua(即中性点电压上升为相电压),所以此时B相对地电压Ub0=Ub-Ua=Uba,即相电压上升为线电压。C相同理。本回答被提问者采纳