高层建筑防火知识?

如题所述

1、高层民用建筑如何划分?
高层民用建筑是指建筑高度超过24m的公共建筑(不含单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑)、十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)。
2、民用建筑裙房的定义?
高层民用建筑裙房是指与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑。
3、设置在高层建筑内的地下商场有何规定?
营业厅不宜设在地下三层及三层以下;不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;应设火灾自动报警和自动喷水灭火系统;当商店总建筑面积大于20000m2 时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口;应设防烟、排烟设施,并应符合本规范有关规定;疏散走道和其它主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上,应设置发光疏散指示标志。
4、设置在高层民用建筑内的儿童活动场所有何规定?
托儿所、幼儿园、游艺厅等儿童活动场所不应设置在高层建筑内,当必须设在高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层,并应设置单独出入口。
5、何为高层商住楼?何为高层综合楼?
高层商住楼是指底部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。高层综合楼是指由二种及二种以上用途的楼层组成的高层公共建筑。
6、民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距如何规定?
高层民用建筑之间及高层民用建筑与其他民用建筑之间的防火间距不应小于下表的规定:
建筑类别 高层建筑 裙房 其他民用建筑
耐火等级
一 二级 三级 四级
高层建筑 13 9 9 11 14
裙房 9 6 6 7 9
注:防火间距应按相邻建筑外墙的最近距离计算;当外墙有突出可燃构件时,应从其突出的部分外缘算起。
7、高层民用建筑分为几类?
高层民用建筑分为二类,其中包括:
一类:居住建筑:高级住宅、十九层及十九层以上的普通住宅。
公共建筑:(1)医院;(2)高级旅馆;(3)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼;(4)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼;(5)中央级和省级(含计划单列市)广播电视楼;(6)网局级和省级(含计划单列市)电力调度楼;(7)省级(含计划单列市)邮政楼、防灾指挥调度楼;(8)藏书超过100万册的图书馆、书库;(9)重要的办公楼、科研楼、档案楼;(10)建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。
二类:居住建筑:十层至十八层的普通住宅。
公共建筑:(1)除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书馆、书库;(2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼;(3)建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等。
8、哪些高层建筑应设置消防电梯?
下列高层建筑应设消防电梯:
一类公共建筑;塔式住宅;十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;高度超过32m的其他二类公共建筑。
9、防烟楼梯间前室面积有何要求?
前室的面积,对于公共建筑不应小于6m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于10m2;对于居住建筑不应小于4.50m2,与消防电梯合用前室的面积不应小于6m2,对于人防工程不应小于10m2。
10、什么是防烟分区?
所谓防烟分区是指以屋顶挡烟隔板、挡烟垂壁或从顶棚向下突出500mm的梁为界,从地板到屋顶或吊顶之间的规定空间。为控制烟气在建筑物内任意流动,需要利用一些设备把防火分区划分为若干个防烟空间,再利用区内的排烟口把烟排除。
11、高层民用建筑内的公共娱乐场所最大安全疏散距离有何规定?
高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。
12、哪些高层建筑需设置避难层(间)?
建筑高度超过100m的公共建筑,应设置避难层(间)。
13、哪些建筑物需设置防烟楼梯间?
(1)、人防工程中使用层数超过三层或使用层与室外地地坪高差超过10m的工程:电影院与礼堂,使用面积超过500m2的医院和旅馆,及使用面积超过1000m2的商场展览厅、旱冰场、体育馆、舞厅、电子游艺场、餐厅等场所。
(2)、建筑高度超过32m的高层停车库的室内疏散楼梯。
(3)、高层民用建筑中的一类建筑、除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑及塔式住宅;十九层及十九层以上的单元式住宅;超过十一层的通廊式住宅。
14、高层民用建筑的公共疏散门如何设置?
高层建筑的公共疏散门均应向疏散方向开启,且不应采用侧拉门、吊门和转门。自动启闭的门应有手动开启装置。
15、多层建筑和高层建筑的封闭楼梯间的区别?
主要是多层封闭楼梯间门为阻挡烟气的双向弹簧门及外开门,而高层的门应为乙级防火门并向疏散方向开启。
16、哪些高层建筑应设消防水池?
应设置消防水池的高层建筑有:
(1)市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
(2)市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
17、高层建筑用电负荷等级的要求?
按照《高规》的有关规定,一类高层建筑应按一级负荷要求供电;二类高层建筑应按二级负荷要求供电。
18、如何确定高层建筑内消防电梯的数量?
当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台;当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台;当大于4500m2时,应设3台;消防电梯可与客梯或工作电梯兼用,但应符合消防电梯的要求。
19、室外消防给水管道布置要求是什么?
(1)室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15L/s时,可布置成枝状。
(2)环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
(3)环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。
(4)室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。计算管径大于100mm时,按计算管径确定。
20、高层建筑室外水泵结合器设置要求有哪些?
(1) 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/s计算。
(2) 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
(3) 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m。
(4) 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
21、高层建筑消防水池的储水量有哪些要求?
对消防水池容量,《高规》规定:当高层建筑的室外给水管网能够保证室外消防用水量时,高层建筑设置的消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外消防给水管网不能保证高层建筑室外消防用水量时,其消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外用水量不足部分之和的要求。
22、消防给水系统按供水压力分为哪几类?
消防给水系统按供水压力分为三类:高压给水系统、临时高压给水系统、低压给水系统。
23、室内消火栓栓口朝向有哪些要求?
室内消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜