为什么防火墙需要密闭套管
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-12-05
理论上穿越风井和风机房防火墙的都是需要设置套管的。
规范有要求的穿越防火墙设置套管,套管与风管之间需要做不燃材料封堵满足防火要求的,规范都有。实际上施工屋顶风机的风管一般都没有设置套管的。
1、首先风管风机相连时,要在进出口加设软接头,软接头可采用皮革材料制成,并且断面大小与风机一致,长度控制在200左右,起到缓冲的作用。此外要等到设备完成后,才能按照图纸安装除尘及加热设备。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWWKZDWD3WVRGKVR3KR.html
相似回答
管线穿越楼板时,何种管线
需
加
套管
?
答:
一般的风管穿越防火墙是需要套管的,穿越普通墙面不需要套管
。1、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)6.2.1风管通过需要密闭的墙体或地板进行防火或防爆时,预埋管或防护罩应高,钢厚不得小于1.6mm。风道和保护套采用不易燃、无害的柔性材料密封。2、《通风管道技术规程》JGJ141-2004...
水暖工程师施工的收获?
答:
案例五、暗装消火栓位于
防火墙
上,造成墙体洞穿,达不到防火要求。2006年,富力公建项目,暗装消火栓箱位于消防楼梯的防火墙上,造成防火墙厚度不足,达不到防火要求。水暖工程师对防火分区和防火墙的认识普遍不足,设计不足,施工未能解决,后期验收不得不局部加厚防火墙。案例六、关注结构转换层,防止出现排水立管离柱过远。同...
矿物电缆穿楼板
套管
是否
需要
做接地跨接,详细做法?
答:
1) 在爆炸危险环境明敷电缆过墙时应穿钢管,并需增设相应防爆隔离密封(如在穿墙套管内填充不燃纤维作堵料
,管口加密封胶泥)。(2) 在火灾危险环境明敷电缆过墙时应穿钢管,钢管内并需用防火堵料填堵。在使用塑料管时,应具有满足工程条件的难燃自熄性要求。(3) 在火灾危险环境和爆炸危险环境采用非密...
通风空调安装质量控制要点?
答:
4.2.7 在风管穿过
防火墙
体或楼板时,应设预埋管或防护
套管
,其钢板厚度不应小于1. 6 mm,风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。4.3 竖井内管道的安装空调冷冻和空调热水向高层供水的立管主要集中于几个管道竖井内,因此施工前应进行认真图纸纸面放样,进行调整,以便于安装各工序的完成(管线防腐...