三相四线380V电路变成3路220V家用照明线路,应该怎么分?

情况是这样:
电表出来接了一个三相四线漏电开关,然后由一根4*10平方的电缆线(其中有一条是双色线地线)拉进了一栋三层的房子里其中的一层,这层的配电箱里又安装了一个三相四线的空气开关(三层的总开关),要从这个三相四线的空气开关里分成每层一路220V的家用电,应该怎么分?每一层总零线可否同时接入三相四线的空气开关零线的下端口里?10平方双色线可否做零线用?求电工老师傅帮忙解答,在线等

使用一根公共零线(N)然后从ABC相各分一路分别接三家用电,这样可以防止三相线路偏载又能防止其中一家出现故障炴及其它两家,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-04
三相中的一相和零线接通就变成220的家用电压了。
第2个回答  2020-01-04
三相四线380V。是有三个火线。只要你再找着三根零线分别和大三根火线使用。就组成了三组220V。本回答被提问者采纳
第3个回答  2020-01-04
一切正常进户才分A一0、B一0、C一O变成220v。
第4个回答  2020-01-04
三相电中的一相和零线可以组成家用的220V交流电,每层的总零线可以同时接入三相四线的零线端追问

如果其中一层的总零线塞不进出端口了,可不可以接到入端口里?

追答

是哪个线的入端口

追问

三相四线空气开关的零线入端口?

追答

1451850080

加好友我给你慢慢说

加了没

相似回答