rs485怎么接线?

如题所述

总共需要两根线。A和B。

A接B,B接B

但要注意分叉距离一定短,或者有的设备提供两个接线端。在内部连接以尽量降低分叉长度。

因为RS485不支持任意拓扑。也不支持无极性布线。

公共线不需要接。RS485在标准里要求使用屏蔽双绞线的。公共端就是地线,但是RS485抗干扰能力不行,不支持任意线缆,在经过一些比较强的干扰源的时候,不屏蔽会无法通讯。

RS485在现场施工布线的问题非常多,要注意。

1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。

2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。

3,附近有干扰源。例如变频器。

4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。

5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。

6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。

7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。

其中,大多数可以通过屏蔽双绞线来解决,屏蔽层单点接地。或者经过干扰源,例如变频器周围那一段导线使用屏蔽线也可以有效解决。

线路的回声问题,要加入终端电阻。

加入终端电阻后,有利也有弊。弊端就是会减 低线路的驱动能力。

总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答