给水管能穿电气竖井吗?

我们一个高层住宅项目 总包把给水管(ppr管)地面敷设穿过电气竖井进住户的 规范允许这么做吗 哪本规范里有关于这方面的说明

给水管不能穿电气竖井。

民用建筑电气设计与施工电气竖井设备安装说明
竖井的位置和数量应根据建筑物规模、用电负荷性质、各支线供电半径及建筑物的变形缝位置和防火分区等因素确定,并应符合下列要求:1.宜靠近用电负荷中心;2.不应和电梯井、管道井共用同一竖井;3.临近不应有烟道、热力管道及其他散热量大或潮湿的设施;4.在条件允许时宜避免与电梯井及楼梯间相邻。电气竖井内的干线可采用金属导管、金属线槽、电缆、电缆桥架及封闭式母线等布线方式。竖井内应设有电气照明及单相三孔电源插座,并应敷设有接地干线和接地端子,且不应有与其无关的管道通过。