dw15-1600万能断路器如何使每次停电再送电不用从先合闸。自动合闸电路图???
自动合闸电路图???
举报该问题
推荐答案 2014-08-16
这个应该是他具有欠压脱扣器的原因才会脱扣的,只要拆除欠电压脱扣器应该就不会在停电时断路器分闸,这样也就不需要重合闸了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWWZ3RZ3Z3VKYDKGK3.html
其他回答
第1个回答 2014-08-15
绑住它即使停电,它也不会自动跳闸。
请采纳。
追问
费话!!!!
费话!!!!
相似回答
dw15-1600万能断路器如何使每次停电
后
再送电不用从先合闸
答:
把失压线圈去除
,停电后断路器不跳闸,来电时,断路器是合路,不用重新合闸。这样做有危险啊!