消防泵房有建筑高度要求吗?

如题所述

第1个回答  2022-11-16

消防泵房对建筑高度没有专门的规范要求。

《高层民用建筑设计防火规范》中规定:

1、独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。

2、当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下室或其它楼层时,其出口应直通安全出口。

3、消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。

扩展资料

消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到财产安全的重要部位,为管理好水泵房,明确职责,制定如下制度:

(1)泵房及地下水池、消防系统全部机电设备由设备、消防人员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做记录。解决不了的问题及时上报整改。

(2)泵房内机电设备由设备、消防人员负责,其他人员不得不操作,无关人员不得进入泵房。

(3)泵房内所有设备在正常运转下,开关应设置在自动位置,所有操作标志简单明确。

(4)消防泵、喷淋泵每天进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

(5)泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。

(6)污水池卫生常清扫,水泵、管道常保养.