铝芯电缆载流量对照表,铝电缆BLV、VLV、YJLV电缆载流量大全

如题所述

铝芯电缆的载流量是选择电缆型号规格时的关键参考依据。需要注意的是,电缆在空气中和埋地的载流量存在差异。以下将介绍铝芯电缆载流量一览表及估算口诀。
1. 铝芯电缆载流量计算口诀:
- 对于2.5mm²及以下的铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。例如,2.5mm²导线的载流量为2.5×9=22.5(A)。
- 从4mm²及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1。例如,4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
- 35mm²的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm²及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm²导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm²导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
2. 特殊条件下的载流量计算:
- 环境温度影响:口诀中的载流量是在环境温度25℃的条件下计算得出的,如果温度变化,需相应调整。
- 穿管敷设:若导线穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折。
- 高温影响:若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
3. 裸线载流量计算:
- 裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
- 裸铜线载流量的计算:当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5=96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
4. 电缆载流量计算:
- 高压电缆的载流量大体上可采用第一句口诀中的有关倍数计算。
- 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。
- 单相线路中,零线截面应与相线截面相同。
5. 铝芯电缆型号规格载流量对照表:
- BLV铝芯电线载流量一览表。
- RV、BLVV铝芯电线载流量。
- VLV铝芯电缆土壤和空气中电缆载流量对照表。
- VLV22铝芯电缆载流量对照表。
- YJLV铝芯电缆载流量对照表(0.6/1kv~1.8/3kv)。
- 架空绝缘铝芯电缆JKLV电缆载流量。
以上内容提供了铝芯电缆载流量的详细估算方法和不同型号电缆的载流量对照,以便于在实际应用中进行选择和参考。