电缆用的桥架,有规范说一定要用防火桥架吗?

如题所述

1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,耐火电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。  

2.防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。  

3.防火漆厚度要求大于等于1mm即可,这是一般的防火漆效果 其中也有便宜的和贵的区别 贵的效果更好  

4.防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒.隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-10-05

防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,防火电缆桥架能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟,60分钟。  

防火漆厚度要求大于等于1mm即可,这是一般的防火漆效果 其中也有便宜的和贵的区别 贵的效果更好  

防火电缆桥架采用钢制外壳,双层防火盖板,内装无机防火槽盒.隔热层平均厚度为25mm,双层盖板通风散热,内喷防火涂料,防火电缆桥架遇火时涂料膨胀,阻塞散热孔,保护槽盒内的电缆.无机防火槽盒防火性能经国家固定耐火检验中心所对 60分钟耐火试验,电缆无损害.支撑的结构性好,可有效地固定无机防火槽盒.

第2个回答  2020-01-22
不是这样讲的,应该是:
有腐蚀液休,易燃粉尘等环境影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架;
强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。
桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。