推荐答案 2020-02-13
3千瓦6个电流。铜线
电阻率
0.0175Ω.mm²/m
如果用2.5电线截面 0.0175/2.5*600=4.2欧姆 压降电压等于4.2*6=25.2v
380伏供电允许下限360v 所以25.2v的压降不太符合要求了。还有启动电流是
额定电流
的7-8倍。这样2.5电线就不太符合了
用上面的公式你大概算一下吧 。6个平方试试吧
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWZYGV33GWR3VWDYKDZ.html
其他回答
第1个回答 2020-02-13
因为距离较远,需要采用6平方的铜芯线,不能少,就这样,水泵启动时,电压都要降到300V左右。
第2个回答 2020-02-17
2.2千瓦的三相电机,一般用1.5×3的电缆线就行了,但是考虑到距离有80米,所以建议用2.5×3的防水电缆,线径粗点可以减少因为距离远而产生的电压降。
第3个回答 2020-02-13
>或=6²正常工作时电压降大概在20左右
相似回答
三千瓦潜水泵用几平方电缆线
答:
50米也内一般用2.5的就可以了,
要是距离长的话建议还是有4平方的
,
三相潜水泵三千
W
用多少平方
数的下水
电缆线
答:
50米也内一般用2.5的就可以了,
要是距离长的话建议还是有4平方的
,
三相
380V,3KW
潜水泵
供电
距离
三百米用多粗
铜线
答:
应该使用
10平方铜芯线
3kw
潜水泵
离控制箱200米远
要
下
多大的铜
芯
电缆
答:
3KW的
水泵,
如果是单相220V的电压,则其工作电流大约是13.64A
,三相
380V的话,工作电流大约是4.56A 如果水泵允许的压降是额定电压的5%的话,200
米距离
单相用YJV-0.6/1KV-2*6mm2的铜芯
电缆
三相用
YJV-0.6/1KV-3*2.5mm2的铜芯电缆