44问答网
所有问题
地下厂房的百人疏散宽度指标?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-11-06
有墙设在走道墙壁2侧,距地50厘米,转角处必须要设有,直线距离一般15米设一个,也可以装柱子上。地面也可贴上反光疏散标!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWZYYVZ36YRK66VGVGZ.html
相似回答
消防工程师备考:防烟分区和
疏散
的基本参数
答:
剧场、电影院、礼堂、体院馆等场所的疏散通道、疏散楼梯、疏散门、
安全出口的各自总净宽度: 0.6m/百人(下限1m
,边走道0.8)有等场需要的入场门不计入观众厅的疏散门。 *剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算且不应少于2个:对于剧场、电影院、礼堂、体院馆的观众厅或多功能厅,...
疏散
走道
的宽度
有什么要求?
答:
1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m。2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m
;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。4.人员密集的公共场所及观众厅...
消防法规定安全,
疏散
通道为几米
答:
安全出口,
房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m
;不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1.0m。人员密集的公共场所,观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.4m,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置踏步。消防疏散...
下列关于建筑内
疏散
楼梯间设置做法,错误是( )。
答:
【答案】:D 服装加工厂属于丙类厂房,根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.7.6,高层厂房和甲、乙、丙类多层
厂房疏散
楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,根据表3.7.5,2层
厂房百人疏散宽度指标
为0.6m,厂房所需疏散宽度为200 ×0.6/100=1.2m,疏散楼梯最小净宽度不宜...
大家正在搜
厂房的疏散宽度指标
百人疏散宽度指标
百人疏散宽度指标表格
百人疏散宽度怎么计算
消防百人疏散宽度
民用建筑百人疏散宽度记忆
百人疏散宽度记忆方法
疏散宽度指标
百人疏散宽度记忆口诀
相关问题
请问各位 厂房的疏散宽度和可容纳人数怎么确定呢?
厂房的百人疏散宽度计算指标有哪些要求?
如何利用百人宽度指标计算建筑的疏散宽度?
地下室疏散宽度是多少?地下室疏散宽度设定
老师疏散宽度指标是怎样确定的
疏散走道的宽度有什么要求?
疏散宽度,疏散宽度指标,总净宽度,每100人最小疏散净宽度,...