格力空调1.5匹制冷时外机声音异常有拖拉机声音且外机经常运行

如题所述

解决方法: 1.主机启动后开送风挡时,室内机噪音正常,当3分钟之后室外机启动,室内机噪音明显增大。根据以往的经验,该现象应为制冷系统出现二次节流所致。停机后顺着制冷剂管路检查,查出室内机蒸发器输出管左侧铜管被压扁。更换这一节铜管,重新抽真空、充氟后机器运行一切正常。 2.该机在开/停时出现啸叫声,经查发现,是室外机毛细管出口处发出一种啸叫声,估计是毛细管插入单向阀过深,节流时冲击单向阀产生叫声。用焊枪烤后把毛细管从单问阀拉出,重新调整插入深度为5~7mm,再焊封,开机运行叫声排除.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答