发电厂接地线,接地极布置方式的一般要求有哪些

如题所述

a) 铁路轨道、管道及金属桥台,应在其始端、末端、分支处以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地。
b) 厂区内的铁路轨道应在两处用绝缘装置与外部轨道隔离。两处绝缘装置间的距离应大于一列火车的长度。
c) 净距小于100mm的平行或交叉管道,应每隔20m用金属线跨接。
d) 不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处也应跨接。跨接线可采用直径不小于8mm的圆钢。
e) 油槽车应设防静电临时接地卡。
f) 易燃油、可燃油和天然气浮动式贮罐顶,应用可挠的跨接线与罐体相连,且不应少于两处。跨接线可用截面不小于25`mm^2`的钢绞线或软铜线。
g) 浮动式电气测量的铠装电缆应埋入地中,长度不宜小于50m。
h) 金属罐罐体钢板的接缝、罐顶与罐体之间以及所有管、阀与罐体之间应保证可靠的电气连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答