关于管道桥架的安装间距计算

各位大侠,我公司正新建工厂,现在各管道桥架设计,如空调风管,尺寸为1800*900,查了相关标准,采用壁厚为1mm的钢板,每米的重量也已经计算出来,现在请教吊装桥架的安装间距有没有什么标准?因为牵涉到二楼楼板预埋铁板的位置。请指教

  管道桥架的安装间距计算方法:
  1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm。
  2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢。
  3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时。应采用¢8或¢10圆钢。
  4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时,支架间距均应≤2.4m。
  5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个。
  6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整。
  7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵。
  8、风管不宜安装到与天花板接触。
  9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施。
  10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构。
  11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。
  12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架。
  13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑。
  14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀。
  15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-20

1、直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝zd合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架版跨越建筑变形缝处设置补偿装置.2、电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:3、桥架接头两端0.5m处;4、每间距1.5~3m处;5、转弯处;6、垂直桥权架每隔1.5米处.

第2个回答  2009-09-07
如果你说的是桥架与桥架之间的距离就没有强制性规定只要便于安装操作就行
第3个回答  2009-09-09
按垂直方向、水平方向以米计算(从线箱出来)

参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

第4个回答  推荐于2017-12-16
1、风管长边≤300mm时,宜采用吊码安装,吊杆间距≤1500mm.
2、安装吊架横旦的规格:风管边长≤630mm时,应采用L25x3的角钢;风管长边>630mm时,应采用L30X4角钢;
3、安装吊杆规格:风管边长≤630mm时,应采用¢6圆钢;风管长边>630mm时,应采用¢8或¢10圆钢.
4、吊杆安装间距,当风管水平安装时:风管长边≤630mm时间,支架间距应≤3.5m;风管长边为630-1000mm时,支架间距≤2.5m;风管长边为1000mm—1500mm时,支架间距应≤1.5mm;风管长边≥1500mm时,支架间距≤1m;当风管垂直吊装时;支架间距均应≤2.4m.
5、风管长度>10m时,应设置防止风管摆动的加固防晃支撑,单根直管,至少应有2个加固点,每个系统不应小于1个.
6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整.
7、风管穿墙或楼板时应有保护套管,并必须做防火封堵.
8、风管不宜安装到与天花板接触.
9、风管穿出屋面应有防水渗漏措施.
10、如需在地面安装风管,也要用金属支架制成悬挂结构.
11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施.
12、防火阀、调节阀等应单独设置吊、托架.
13、压力较大的出风口段(P≥1000Pa)应设置2个以上加固支撑.
14、送风口必须标高一致,横平竖直,表面平整,与墙面齐平,间距相等或均匀.
15、风管系统中的所有金属部件,都必须做好防腐处理.本回答被提问者采纳
相似回答