家里的所有开关都关掉了电表还在走是什么原因?

一个月用了420度电,吓了我一跳,查了下电表在所有开关都关掉的情况下还在走是什么原因?3个小时走了一度。这是线路问题还是电表问题,空调开1个小时用1.8度,温度设置在28度,是1.5批的空调。

一般来说,在电源电压为额定值的80%~110%时,电度表铝盘的转动不得超过一圈属于正常范围。但微微抖动一直不停,则说明电气线路(室内的电气布线及电器)有漏电的可能。

1、这时应逐段查看室内的布线有无老化龟裂现象,有无碳化变质问题,有无受潮霉变现象;

2、逐个检查灯具、家用电器有无碳化变质故障,有无受潮漏电故障。

3、检测方法可用目测,也可用万用表测量线间电阻值,最好是用兆欧表测量线与线之间、线与大地(如水管)之间绝缘电阻值(不得小于0.5MΩ)。用仪表测量时,必须将电源开关关断(火线、零线都切断)。

4、如果电气线路、电器均无漏电故障,而电度表仍有微转现象,那么定是表内故障引起的,应请供电部门查找故障、排除。

扩展资料

电能表的工作原理

当把电能表接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。

负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反。

制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动力矩也越大。当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。

参考资料来源:百度百科-电能表

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
这种情况不外下列原因:1线路存在漏电情况,但是我认为这种情况的可能性不大,因为在电表的下端都会装漏电保护器,,如果漏电,保护器会跳闸的,如果即便没有安装保护器,那么在变压器旁边的配电箱里面的保护装置也会动作的。
2,电表本身有毛病;可以把电表的输出线拆下;如果仍然运转的话,就是电表毛病了。
综上所述,我更偏向是电表问题。可以请电工检查一下。本回答被提问者采纳
第2个回答  推荐于2017-10-02

一般来说,在电源电压为额定值的80%~110%时,电度表铝盘的转动不得超过一圈属于正常范围。但微微抖动一直不停,则说明电气线路(室内的电气布线及电器)有漏电的可能。

    这时应逐段查看室内的布线有无老化龟裂现象,有无碳化变质问题,有无受潮霉变现象;

    逐个检查灯具、家用电器有无碳化变质故障,有无受潮漏电故障。

    检测方法可用目测,也可用万用表测量线间电阻值,最好是用兆欧表测量线与线之间、线与大地(如水管)之间绝缘电阻值(不得小于0.5MΩ)。用仪表测量时,必须将电源开关关断(火线、零线都切断)。

    如果电气线路、电器均无漏电故障,而电度表仍有微转现象,那么定是表内故障引起的,应请供电部门查找故障、排除。

第3个回答  2009-08-24
可能:1、电表问题,2、线路漏电,3、有人偷电。请电工帮你检查一下。
第4个回答  2009-08-24
1、电表问题,2、线路漏电,3、有人偷电。
相似回答