在设计高层民用建筑时,特别是塔式建筑,对于疏散楼梯的要求特别重要。根据《高层民用建筑设计防火规范》的规定,6.1.2条款指出,理想情况下,两座疏散楼梯应独立设置,以确保火灾时的安全疏散。然而,如果条件受限,可以采用剪刀楼梯设计,但必须遵循特定标准。

首先,剪刀楼梯间必须是防烟楼梯间,以防止火势蔓延和烟雾扩散,保障人员能够快速撤离(6.1.2.1)。其次,梯段之间必须设置耐火极限不低于1.00h的非燃烧体墙进行分隔,以提供额外的防火保护(6.1.2.2)。这样的分隔设计能够有效延缓火势的传播。

对于剪刀楼梯本身,每座楼梯应有独立的前室,这是为了在紧急情况下提供额外的避难空间。如果塔式住宅的条件不允许设置两个前室,可以考虑设置一个,但要确保两座楼梯各自配备加压送风系统,以确保前室的空气质量,并为人员提供新鲜空气(6.1.2.3)。