44问答网
所有问题
请教郭卫国老师,160KVA的变压器可以带多少负荷?
160KVA变压器一台,补偿后功率因数0.95.现测得峰值最大功率为:空调及照明为98KW,动力设备42KW,(小型动力设备,每台3KW,共14台.),请问变压器是否可以负载?谢谢!
举报该问题
推荐答案 2009-08-19
变压器的容量是160KVA,负荷可以带:160*0.95*0.75=114KW。
你的最大峰值是98+42=140KW。
总的说来,变压器是可以带的,但是是满载,这种情况不能持续太久。
一般负荷控制在114KW最好!
0.75是变压器的规定负载率!
从经济运行角度上讲,看你变压器厂家的参数,满负荷是可以运行一段时间的!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYGRRWZWZ.html
其他回答
第1个回答 2009-08-18
变压器的使用效益为80% 160*0.8=120KW 变比为10/0.4KV 低压侧额定电流是变压器容量的1.44倍 160*1.44=230.4A 只要电流不超过230.4A就没有超负荷
第2个回答 2009-08-19
1、 变压器的有效功率为百分之80,2、 因为你那都是分散功率,完全没问题。
第3个回答 2009-08-18
百分之75左右为宜
相似回答
郭卫国老师,160kvA变压器
每月耗电10万度,正常吗?
答:
1、一般来说,160kVA的变压器,长期满载运行,
即负荷率为100%
,功率因数为1.0,变压器的效率为100%,其月用电量为:Wp=160X100%X1.0X100%X720=115200(度),理论上是可以用到10万度以上的,但由于用户多是单班制生产,平均负荷率能到50%就不错了,功率因数能到0.9就可以了,变压器的效率也...
1600
KVA变压器可以带
多大
负荷
答:
1、一般来说,
1600KVA变压器可以带1600KVA*0.85*75%=1020KW的负荷
。2、若从变压器的经济运行角度来说,应根据变压器的具体参数进行计算,当该变压器的铜损与铁损相等时,变压器的效率最高,损耗最小,运行最经济。3、若单从变压器的出力来讲,变压器可以在满负荷时长期运行,也可在特殊情况下,过负荷运行,过负荷的倍数可...
郭卫国老师,160kvA变压器
不用一个月损耗
多少
度电?
答:
由于您没有提供更多的信息,无法准确计算
160kVA变压器的
损耗。通常情况下
,变压器
的损耗在几个百分比左右。如果您拥有变压器的详细规格和技术参数
,可以
使用相应的损耗公式来计算损耗的具体数值。
请
郭卫国
专家解答
答:
设计容量1488.6KW可能是你的总接设备容量的和是1488.6KW;计算
负荷
是506.98KW说明你的设备不同时开,同时开的设备最大负荷是506.98KW;计算电流是1260A不知怎么算的,应该是506.98/(1.732*.38)=730.35A;电容自动补偿128kvar,是按
变压器
容量的20%计算后,取整的,630*20%=126(kvar)。