混凝土浇筑过程中因故需要停止浇筑,施工缝怎么设置

如题,谢谢!~~~

砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2002

7.4.5 施工缝的位置应在混凝土浇筑前按设计要求和施工技术方案确定。施工缝的处理应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
其条文解释是:
7.4.5 混凝土施工缝不应随意留置,其位置应事先在施工技术方案中确定。确定施工缝位置的原则为:尽可能留置在受剪力较小的部位;留置部位应便于施工。承受动力作用的设备基础,原则上不应留置施工缝;当必须留置时,应符合设计要求并按施工技术方案执行。
个人认为:剪力较小和便于施工在这里是明显的矛盾,而所谓的中间1/3剪力较小部位留置施工缝至少存在以下缺陷:不便于准确控制1/3处模板的标高和位置、二次支模时拆除原先的模板会在短时间内形成局部“悬挑”改变结构受力状态的情况、1/3处混凝土很难振捣密实并进行有效处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-23
原则就是不要把施工缝留在可能产生应力最大的区域,如梁和板,就不宜留在跨中或支座边。……
第2个回答  2009-09-23
给你个简单的答案。梁板都在跨中1/3处,留直槎
第3个回答  推荐于2016-08-21
混凝土施工缝的留置应符合下列要求:
1、柱:宜留置位置在基础、楼板、梁的顶面、梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面;
2、与板连成整体的大截面梁(高超过1m),留置在板底面以下20~30cm处。当板下有梁托时,留置在梁托的下部;
3、单向板:留置在平行于板的短边的任何位置;
4、有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内;
5、墙:留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的交叉处;
6、双向受力板、大体积混凝土结构、拱、穹拱、薄壳、蓄水池、斗仓、多层刚架及其他结构复杂的工程,施工缝的位置应按设计要求留置。本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-09-23
去看一看施工规范,介绍的比较详细。
相似回答