西门子300plc怎么上传程式?

如题所述

西门子300plc怎么上传程式

上传程式:

首先要设定PLC与PG的通讯方式.

1、在 SET PG/PC里面设定好。

2、在STEP7中,建立一个新的专案。

3、点选 PLC  UPload station to PG

4、在出现对话方块中,选择机架号为0 设定 插槽号 2(一般设定)选择通讯的地址,一般也为2

5、“将站点上传到PG”是将整个站硬体组态和软体程式全部上载 。

首先你需要有STEP7软体,然后还要有300PLC的下载线。
开启把下载线查到PLC和电脑上,开启SIMATIC Manager→选项→设定PC/PG介面→选择adapter auto
选怎PLC→将站点上传到PG
只要通讯没问题就可以上传了

西门子300plc上传程式有注释吗

S7-200、300、400从PLC上传至电脑的程式都没有注释,貌似现在新出的1500系列PLC是可以上传带注释的,1200就用过一次,忘了

西门子300PLC程式请教

附件看不见啊

西门子300plc怎么上传图解

    设定通讯方式,采用简单的MPI通讯,把plc和你的计算机用通讯线连线好后,在选择开始-simatic-step7-设定pg-pc介面开启后,设定通讯引数,并进行通讯诊断,诊断通讯无误。

    开启step7专案编辑器manger后,新建一个空专案。

    点选PLC--上传到pg(upload to PG)。

    出现对话方块,选择你要上传的站内内容,如是一个话,你就选择你通讯诊断的地址相同就好了,要是多站的话要搞清楚对应的站地址在选择上传。

    点选上传,就上使用者程式、系统程式和硬体组态,但是所有程式段都是没有注释的。

    整个上传图解步骤基本如上,希望对你有帮助。

“西门子300plc”程式怎样清空?, "西门子300plc程式清空"

从我的资料里复制的,应该就是你要的。
1:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置并保
持至少3 秒钟,直到红色的“STOP”
发光二极体开始慢闪为止。
请释放开关,并且最多在3 秒内将开关
再次转到MRES 位置。当“STOP”
LED 快闪时,CPU 已经被复位。
如果“STOP” 发光二极体没有开始快
闪,请重复执行此过程。
复位储存器的方法:将操作模式开关转换从STOP位置到MRES 位置,STOP LED 熄灭1s,亮1s,再熄灭1s后保持亮。放开开关,使它回到
STOP位置,3s内把开关又回到MRES,STOP LED以2Hz的频率至少闪动3s,表示正在复位,最后STOP LED一直亮,可以松动模式开关,完成。
步骤 复位CPU 储存器
1. 将钥匙转至STOP 位置。
2. 将钥匙转至MRES 位置并保持在此位置,直至STOP LED 第二次点亮并持续处于点亮状
态(需要3 秒)。现在释放钥匙。
3. 必须在3 秒内再次将钥匙转至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 闪烁(频率为
2 Hz)。现在即可释放开关。CPU 完成储存器复位后,STOP LED 会停止闪烁并始终
亮起。
CPU 已完成对储存器的复位。
使用以下步骤格式化MMC
如果CPU 请求储存器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设定
来格式化MMC:
1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。
2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进
行格式化。

西门子300plc的程式往电脑上传的详细过程

见以下连线: