dt862 4电能表DT862-4型三相四线有功电能表,不带互感器不接零线影响计数吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2009-09-25
不会啊,因为三相四线有功电能表的零线主要是用于感应接零的,不接不会影响计量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYKRDG3DZ.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-30
一定要接零线,虽然没有零线表可以转动,但是没有零线会增加电能表的误差。因为三相电压通常都不平衡,在不平衡时零线会流过不平衡电流。
根据工作经验如果不接零线可能会有6%--7%左右的误差。
参考资料:
www.jtdnw.com
本回答被提问者采纳
第2个回答 2009-09-26
不接零线会影响计数,因为不接零线的话,就无法计量单相设备的用电量,因为电表计量一定要有电压和电流,你不接零线就没了电压,怎么计量啊~笨~~~~
第3个回答 2019-02-06
有啊,比如
3×30(100)a的,就是十万单位的,如果是配互感器的电表就是万位级单位了,比如3×1.5(6)a。
第4个回答 2009-09-28
只有三项负载平衡的情况下才计数准确,比如说,你A相100W,B相200W,C相300W,你不接零线它就按最低100W计数,
相似回答
为什么
三相四线有功电度表
没有功率输出还会走字?没
接零线
有关系吗?上海...
答:
DT862-4型电度表
是一只
三相四线
机械表,1、如果你能排除全部负荷已经断开,电表转盘继续转动,那就是电表内部的磁铁调整的问题了,(磁铁过于向转盘内部调整,表盘将顺时针运转,如果过于向外调整,表盘将反时针运行)此问题需要到法定的检定机构鉴定,才能解决。2、如果你能确认电表经过的电流三相负荷平衡...
DT862-4三相四线
直通
电度表零线
未接对计量有何
影响
答:
相四线电度表内的3个电压线圈已构成Y接法,联结点电压为零,若三相电压平衡,
零线未接对计量没有影响
,当三相电压不平衡时,联结点电压不为零(略有偏移),零线未接对计量有轻微影响。
请问
DT862-4型三相四线有功电能表
怎么读数?
答:
假设刚装时的数值是152,现在表显示的数值是463,用了10倍
互感器
用电量=10×(463-152)=3110(度电)
DT862-4型三相四线有功电表,
型号为3*15(60)A,60r/kw·h,3×220/380V...
答:
此电表型号为
DT862-4型三相四线有功电表
机械表,3*15(60)A表示三相电源,标准电流为15A,最大电流为60A,3×220/380V表示三相,每相相电压为220V,线电压为380V,60r/kw·h表示为每度电转60圈。依据相关规定此电表为直通表不带电流