水电主体施工及验收标准是什么啊

如题所述

水电工程验收标准:
一、基本要求:
1. 配电箱内的设置应规范,型歼滑电工证问题。
2. 户内配电应根据室内用电器的不同功率分别配线;大功率家电设备应独立配线,配电箱内应设漏电开关,动作电流不许大于30MA,必须有过负荷短路保护器(设置空气开关)。
3. 配线时,相线(L)颜色宜用红色、黄色、绿色,零线(N)颜色宜用蓝色,地线(PE)宜用黄、绿双色线。
4. 普通照明、普通插座用2.5(两根)+1.5(一根)mm2线,空调、厨房、蒸汽房等插座用4.0mm2(两根)+2.5(一根)mm2线,其他大功率的用电器必须按相应的规定配线。
5. 空调布线要求采用串联接法,减少工程量。
6. 暗线敷设必须套管,当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒,暗管表面与墙面应留10mm的批荡位(所有线管与配件均采用国标联塑牌)。
7. 同一回路,电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过6根(指4分管),电线总截面积(包括绝缘皮)不应超过管内截面积的40%。
8. 电源线与弱电线不得穿入同一根管内。
9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
10. 导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固且加锡焊,绝缘带包缠应均匀紧密。
11. 布线时,所有用电器必须布设保护地线。
12. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。
13. 吊灯自重在3kg及以上时应直接用膨胀螺丝或支架安装在原结构梁上或楼板上,然后将灯具固定在后置件上。灯具严禁直接安装在木质结构上。
14. 连接开关,螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上。零线应接在螺纹的端子上。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平高度上,高差应小于5mm。
15. 电源插座底边距地面完成面宜为300mm-350mm。开关板底边距地面完成面宜为1400mm。
16. 地面敷设的线管与配件连接必须用PVC胶水粘结牢固,厨房、卫生间、阳台地面不许布管。(特殊情况除外)。
17. 两个或两个以上的底盒连在一起安装的必须用线管串接,间隙为10mm,底盒安装不许用易燃物木板等固定。
18. 固定绝缘套管要用绑扎法,不许直接用螺丝固定。
19. 三通安装规范,天花使用大头三通,中间出口为线路的分支口,直通为主线管,埋墙管的中间出线可使用直角等径三通。
20. 线管的暗敷终端必须在沿灯出口部位顺弯。
21. 布线管时不许中途变径,使用三分管时,底盒的杯梳连接要放4分管,新旧线管连接时必须用等径直通连接。
22. 地面、墙面布管时,同一槽内不许超过6根管,且每根管需留30mm间距,槽与槽的间距不应小于200mm。
23. 若原底盒离墙面深度超过50mm的须加一个切掉底板的新底盒。
24. 多个底盒在一起,建议使用联排盒安装。
25. 灯具电源线不许紧改键贴器具外壳,吸顶灯具固定面罩的外边框应紧贴棚面,发热量较大的器具与可燃材料接触应进行隔热处理。
26. 水蒸气或水花飞溅的空间,开关插座必须安装防水装置。
27. 敷设好的电线、讯号线、电话线等都必须进行检测,再进行埋封线管。
28. 埋封线管时,采用的水泥砂必须符合土建要求,表面须用拍板抹平。
29. 电路改造完工后,电工应在业主认可后的三天之内画出电路改造图。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考