电压互感器空载电流测量 如何接线

电压互感器空载电流测量 如何接线

测量步骤
试验接线见下图:

试验时,从低压侧加压,高压侧低端(X端)必须接地,逐渐升至额定电压,读取电流表读数,即为在额定电压下的空载电流。
对于三相电压互感器,可在低压侧加三相100V试验电源。若三相电源不平衡时,可取三相电压的算术平均值作为所加电压的数值。当各相电压差不超过2%时,可用UAC代表平均电压,然后读取各相的空载电流值。
试验测得的空载电流值与制造厂数据比较,应基本接近。若相差太大,说明互感器有问题。对于串级式电压互感器,如果刚加电压,空载电流就大大增加,可能是连耦绕组极性接反;如果连耦绕组断开,则其空载电流较正常值小得很多。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-03
例如10kv/100v电压互感器。在二次100v端子上加上一个标准的电压源,再在电路中串入一个电流表,读出的电流值即是空载电流。当然一次侧什么也不接。
第2个回答  2009-09-24
我们一般是把线接在二次被测绕组,把一次绕组和非被测二次绕组开路,升压至额定二次电压,就能从实验台上看出空载电流和空载功率了!本回答被提问者采纳
第3个回答  2009-09-23
只要把量程适当的电流表,串接于一次绕组,并加以额定电压,读取电流值即可。
(注:1.二次为开路状态;2.因电流表处于高压,要注意表对地的绝缘)
相似回答