这个我知道。制冷,一开机就有冷气了。制热,要预热,一会儿2-3分钟才有热气,不过有热气时候,大概 15-20分钟,热气突然没了。我设置了26度的制热,室外的温度大概20度,那是不能制热还是什么原因?难道开了一会儿,室内温度 达到设置的温度,自然停机吗?只有温度下降了,空调才继续运行吗?那何来低速运行?低速运行都会送风的吧?
追答室外温度20度 室内也不能低 工作15到20度应该是达到设定温度了 你可以试试温度调到30度看看停机时间是否延长呢
追问我调到30度了,空调也是在制热模式,停机了。基本我调低和调高遥控器的温度,室内机也会停机,应该室外的温度都低于20度,按正常道理应该可以制热吧。只要不关机,制热应该持续吧?就算室内机低频运转也是有热风的。
现在室外的温度大概20度,我选择了制热模式,空调大概2-3分钟,有热风送出,大概到了15-20分钟,热风突然没了,风叶也不动了,室内机和室外机都停止运转的声音,只看到柜机的显示屏显示制热模式。请问这现状正常吗?过了一段时间空调又自动启动,反复这样,那不是更耗电吗?那不是零件也容易损坏吗?是空调的问题还是什么原因?
追答如是定速空调可能是房间温度达到设定温度而停机了,如是变频空调达到设定温度就会转为低频运转,而不是停机。还有一种情况就是空调停机化霜。
追问首先低频运转,这个我也是这样觉得,不过这也说明,空调也是运转工作,换句话说是在送风,不管是冷风还是热风,按道理风叶也转的。但是没风,风叶也没动。至于外机的话,现在温度 18-24度,没可能结霜,外面天气还有冷风,没到结霜的地步。
还有昨晚发现 外机 还有水漏出来,平均1分钟 ,3-4次水排出来,不是水管排出,是室外机里面有水漏出来,感觉有点像水龙头一样
按照你说的情况,应该是制热过载保护了,因为现在本身就不冷,开制热很容易导致空调停机。当室外环境温度高于24度时是不能开启制热功能的。建议等天气冷点的时候使用试试!
追问好的。谢谢。希望如你说的那样
本回答被网友采纳现在室外的温度大概16-22度,我选择了制热模式,空调大概2-3分钟,有热风送出,大概到了15-20分钟,热风突然没了,风叶也不动了,室内机和室外机都停止运转的声音,只看到柜机的显示屏显示制热模式。请问这现状正常吗?过了一段时间空调又自动启动,反复这样,那不是更耗电吗?那不是零件也容易损坏吗?是空调的问题还是什么原因?
追答按照你说的情况,室外温度16-22度,设置制热的话很容易因达到设定温度而停机。(变频空调是这样工作的:当室内温度设定温度与差值较大时,空调以高频(大功率)运转,当室内温度接近设定温度时以低频(小功率)运行,室内机不停机,室外机只有在室内温度低于设定温度2度以下时才会停。)
建议等天气冷点的时候再使用试试!
好的谢谢。
按你那样说,不管制热还是制冷,室内机是不会停机的吗?如果像我制热时候,室内机停机是不是不正常?我制冷时候,没发现室内机停机
正常情况下,变频空调不管制冷制热,室内机是不会停机的;制热情况下,您可能会感觉有几分钟是停机的,但实际上空调本身处于智能除霜阶段。
谢谢您的咨询!