因为跨接线有漏电保护的作用。
接地跨接线是用在比如桥架各节段、电线管之间的断接口电气辅助联通用的起传导电位的作用,正常时不通过电流。
配电箱结构分两种
1、焊接结构:简单的把钣金件经过裁剪、折弯、开孔然后焊接起来。
2、拼装结构:把钣金件分开加工,每个部件加工好以后在组装,用螺丝和三通加固锁死,外观漂亮,操作简单,可以节约大量的运输成本。
配电箱和配电柜、配电盘、配电屏、电器柜等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。
扩展资料
家用配电箱的注意事项:
1、家用配电箱施工用电配电系统应设置总配电箱、开关箱、分配电箱,并按照“总-分-开”的顺序进行分级设置。在家用配电箱施工用配电系统安装上要保证各配电箱、开关箱位置合理。
2、家用配电箱中的总配电箱要尽量靠近变压器或是外电源处,以便电源的正常引入。家用配电箱中的分配电箱应安装在用电设备或是负荷相对集中的中心地带,从而确保三相负荷保持平衡。
3、安装时应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。
参考资料来源:百度百科-跨接线
参考资料来源:百度百科-配电箱
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169 - 2016
3.0.4 电气装置的下列金属部分,均必须接地:
1 电气设备的金属底座、框架及外壳和传动装置。
2 携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。
3 箱式变电站的金属箱体。
4 互感器的二次绕组。
5 配电、控制、保护用的屏{柜、箱)及操作台的金属框架和底座。
6 电力电缆的金属护层、接头盒、终端头和金属保拼管及二次电缆的屏蔽层。
7 电缆桥架、支架和井架。
8 变电站(换流站)构、支架。
9 装有架空地结或电气设备的电力线路杆塔。
10 配电装置的金属遮栏。
11 电热设备的金属外壳。