6米跨梁下5根25,上3根18,拉筋2根12承重大概30吨,内附图

请问图中梁L1的配筋能达到要求吗? 谢谢了
基础完工后,户主要求改的 L1A 轴的立柱之前是4.5米后来扩大到6.5米,中间L1和L3轴本来有立柱的,户主说房中间不好看就改掉了没立柱, L1所承受的我大约算了下板重,墙重,还有以后的装修, 大概在30-40吨吧 不知道是不是这样算的。。。。。。 请大家告诉我L1配筋能达到要求吗

承重是一个整理的概念。你的L1搭在两端好像是砖墙上,还有楼板只有100厚,如果你说的承重30吨是在整块上面,应按实际支撑点位置进行计算。包括楼板,梁,墙都有安全问题,特别要注意墙的局部受压问题。最好找专业结构工程师计算,以确保安全。追问

是啊是啊 我也第一次碰到这个问题, 本来中间有独立柱的 后来整个户型全都换了 户主要求不要独立柱的!!

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考