三相4平方铜线380V电压,可接多大功率用电器

如题所述

4平方的铜芯线最大可以承载39A的电流,但是为了安全起见,为了长时间通电不出意外状况,取0.8左右,也就是4平方电线安全载流39*0.8=32A左右

三相的功率=电压*电流*1.732*功率因数(电机类负载0.75,电阻类负载1)

380*32*1.732*1=21061左右,

建议负载小于21KW的。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

4平方的铜芯线最大可以承载39A的电流,但是为了安全起见,为了长时间通电不出意外状况,取0.8左右,也就是4平方电线安全载流39*0.8=32A左右

三相的功率=电压*电流*1.732*功率因数(电机类负载0.75,电阻类负载1)

380*32*1.732*1=21061左右,

建议负载小于21KW的。

4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?

4平方的铜线最高可以负荷多少千瓦?国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

4平方的电线最多可承受多少功率?

4平方导线载流37A,三相电动机可带11kw,单相负荷可带7kw。

4平方电线能负荷多少千瓦?

要看是铜线还是铝线。

4平方电线的负荷是多大?

4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。 4平方的绝缘铝线标准。

电线4平方能带多少负荷?

4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。如果你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。

4平方电线最大负荷是多少?

4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。 按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。 

4平方的电线能承受多少瓦?

如果是4平方国际电线的话一般可以应对32A的电流,也就是说它能带动7kw的电能,不过这是理论状态,在实际生活中考虑到安全性能一般都是控制在6500qk之内,而如果查询电工手册会发现4平方电线铜线最大为8kw而如果是铝线的话则最大只能为5.5kw。

3相4平方电线可以负荷多少千瓦?

以低压380伏系统为例,三相4平方线每条电线最大可负荷39安电流,但考虑通常情况下的穿管、高温以及线材品质等问题,宜取32安,这样可长期安全稳定的工作。根据三相平衡负荷标准公式-视在功率S=根号3乘以线电压乘以线电流,得S=1.732*380*32=79kw。

电线4平方专线,可以载多少负荷?

4平方的铜芯线明敷允许载流量32A左右,220V电压下,可带7KW负荷。

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-11-14
你的问题我分开回答可能让你明白一点,1、如果是三相380V的电源输入用户,那是三条火线一条零线,每条4平方的线可以用6千瓦左右的电器设备,三条线就18千瓦,零线是共用的。2、火线,零线和地线(不是三相380V)只是单相220V电压线。3、家用电器电路一组共三条线,其中一条是接地线,另二条4平方铜线可以最大负载30A等于6千瓦。你说的所有用电电器之和还不到4千瓦,完全可以加装一台1.5P的挂式空调。更何况你的所有电器也不是全部一起同时使用的,所以达不到最大负荷,放心用吧。
第3个回答  2019-02-21
4平方铜线在额定载流量为25-30A。可接最大功率为P=1.732UI*功率因数。这里的功率因数取0.8。即可带负荷=1.732*380*25*0.8=13.2KW。你所有功率加起来还不到13.2KW,没问题。就算你把所有负荷接在一相上也是可以的。单相4平方线可带5.5KW功率。
第4个回答  2020-05-06
计算有功功率:P=UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc。其中Ua、Ub、Uc为三相负载的相电压,Ia、Ib、Ic为三相负载的相电流,cosφa、cosφb、cosφc为三相负载各相的功率因数。
假如电源为三相对称电源,即Ua=Ub=Uc=Uφ;且三相负载为对称负载,即Ia=Ib=Ic=Iφ,cosφa=cosφb=cosφc=cosφ,则P=3UφIφcosφ。
当负载为Y型接法时,线电压Ue=√3相电压Uφ,线电流Ie=相电流Iφ,所以P=3UφIφcosφ=3×(Ue/√3)×Ie×cosφ=√3UeIecosφ。
当负载为△接法时,线电压Ue=相电压Uφ,线电流Ie=√3相电流Iφ,所以P=3UφIφcosφ=3×Ue×(Ie/√3)×cosφ=√3UeIecosφ。
因此,不管负载什么接法,有功功率P=√3×线电压×线电流×功率因数。
计算无功功率Q:有功功率和无功功率是相关联的,即有公式:Q=Ptanφ,其中φ就是功率因数角。
计算视在功率S:根据功率三角形,S²=P²+Q²。
4平方铜线在额定载流量为25~30A。可接最大功率为P=1.732UI*功率因数。这里的功率因数取0.8。即可带负荷=1.732*380*25*0.8=13.2KW~15.7KW
单相4平方线可带5.5KW功率。