44问答网
所有问题
Dw15一630万能式断路器跳闸后怎样处理,有电后,断路器下方接线头没电怎样处理
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-12-11
首先确定是何原因引起的跳闸,排除因漏电或短路的问T,如因热过载引起的,过一会散热好可直接按合闸按钮或手动合闸。千万注意是不是恶性短路引起向!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYRVYDDWR66DZK63ZWW.html
其他回答
第1个回答 2013-12-12
你这个情况只能拿去保修了
帮到你就给个好评吧
第2个回答 2013-12-11
已损坏,更换新品本回答被提问者采纳
相似回答
dw15万能式断路器跳闸后怎样
送电
答:
DW15万能式断路器跳闸后任何送电的几种情况:1,
如果是过载跳闸需要等待五分钟左右(等待双金属片复位)按下O型按钮就可以合闸了
;2,欠压跳闸就需要检查电源电压是否正常?欠压是否损坏?欠压损坏需要更换欠压线圈;3,如果上条电压正常,欠压线圈正常的情况下,请检查欠压线圈铁芯上面是否有灰尘,阻碍...
德力西
dw15
-
630万能式断路器
为什么一停电就会
跳闸
?怎么
处理
?
答:
万能式断路器为什么一停电就会跳闸是因为断路器带了失压线圈,
可以拆除,但是为了安全考虑,尽量别拆
。
德力西
dw15
-
630万能式断路器
为什么一停电就会
跳闸
?怎么
处理
?
答:
如果在可以保证安全的情况下,不需要失电保护功能,可以拆除失电保护电磁铁及相关接线
。具体操作需要根据断路器使用说明书进行。
DW15
-
630万能断路器跳闸
答:
1.开关坏;2.设备漏电;3.线路绝缘不够,接地了,产生失压现象;4.你那个开关容量不够。你自己查一下吧