电流互感器与电表度数关系

我有两只电流互感器,均为100:5,但在接线过程中,一只互感器匝数为1,一次电流为200;另一只互感器匝数为1,一次电流为150.请问这两只互感器所记录的电表度数有差别吗?具体有多大?

  电流互感器影响电能表读数的计算方法
  

  随着乡镇加工企业数量的增加,用电单位越来越多,用电计量不准造成的纠纷也随着增长,特别是乡镇农村个体用电企业对用电计量不准的反映时有发生。

  强检计量器具电流互感器本身并不显示读数,只规定有定量的电流比和进线所绕匝数,配在电能表上使用,由电能表反映读数。一般用动力电的乡镇农民小型加工厂采用电流比为50/5、75/5的电流互感器,配电能表进行用电量结算较多。正确安装使用为:按电流互感器铭牌的规定,绕好电流进线的匝数。配接好电能表,再用互感器额定电流比乘以电能表的读数即正确的用电量。例:某互感器铭牌规定电流比为50/5,一次进线绕3匝,这时电能表读数为50kWh,那么实际用电为50×50/5=500kWh。

  少数电工利用农民对用电知识的缺乏,不按规定安装,故意在互感器的进线上多绕匝数,造成结算时电能表读数增大,达到多收农民电费,自己增加收入的目的。鉴于这种情况,计量检定人员必须能准确地算出伪造的数据,给处理提供有效依据。例:某电能表所配用的电流互感器铭牌规定电流比为50/5,一次进线绕3匝。而现场检查该互感器一次电流进线绕了4匝使用,这时电能表反映的读数就比实际用电量大。依据电流互感器电流比的公式I1/I2=W2/W1(I1为进线一次电流,I2为感应产生通过电能表的电流,W1为规定进线所绕匝数,W2为电流互感器制造时本身匝数),利用互感器铭牌参数可算出互感器本身制造时匝数。即:I1/I2=W2/W1=50/5=W2/3,∴W2=30匝,再利用公式W2/W1=I1/Ix就可以算出互感器工作时的实际电流比30/4=50/Ix,Ix=6.7,即:I1/Ix=50/6.7,而不再是规定正确接用时的50/5。电能表的读数受电流互感器的电流比的影响而增大。将以上数据用W=U·I·t公式可算出这时电流互感器绕4匝时比规定绕3匝使用时造成电能表读数正差34%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-27
一次电流不能超过电流比的一次电流。从理论上讲,200的要比150的记数多4分之1.200的二次电流为10A。150的二次电流为7.5A本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-08-27
基本没区别,一次电流是指该互感器容量,当然,从理论上说大容量互感器测小电流有一定的误差。
第3个回答  2012-07-06
没有区别
原因很简单,100:5的互感器表示最大量程100A电流,二次输出侧为5A。而电流表是根据你的二次侧输出电流来计算一次侧电流,不管你的一次侧是200A还是150A,二次侧都已经超过5A的电流(分别为10A,7.5A),你接任何表都是满量程(俗称打表),你说200A的满量程和150A的满量程在表盘面显示上有区别吗?
第4个回答  2009-08-27
基本没有区别