三相四线电度表怎么配熔断器?
三相四线电度表10-40A,下面接三个熔断器,配什么型号多大的熔断器呢?
举报该问题
推荐答案 2009-08-11
实际上,要考虑负载性质。
如果是小功率的负载,启动电流冲击不大,那么配到40A就够了。
如果是大功率电动机,启动电流冲击大,还是配60A稳妥。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YYY6RKKRZ.html
其他回答
第1个回答 2009-08-11
按容量的1.5陪配熔断丝
40*1.5=60安