通风管道中风压怎么计算

如题所述

计算风机的压力:ρ=RL。

风量=(功率*3600*风机效率*机械传动效率*1000)/风压。

功率(KW)=风量(m3/h)*风压(Pa)/(3600*风机效率*机械传动效率*1000)。

1、管道计算

首先确定管道的长度,假设管道直径。计算每米管道的沿程摩擦阻力:R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。

2、确定风量:500立方。

3、计算风机功率:P=500立方*ρ/(3600*风机效率*1000*传动效率)。

4、风量计算:Q=ν*r^2*3.14*3600。

5、风速计算:ν=Q/(r^2*3.14*3600)

6、管道直径计算:D=√(Q*4)/(3600*3.14*ν)

扩展资料

通风管道施工

1)对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(暖通、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与通风管道其他工程协商。

2)解决各种通风管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与风管相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师,将各工种的管线,单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高,看是否有矛盾之处,及时发现,将问题解决在安装之前。



参考资料来源:百度百科-管道风机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-08-13
没有完全理解你的题意?!管道中的风压基本等于风机的压力。但随着管道的沿长,管道中的风压会随着管道的加长而衰减。每个点上的摩擦阻力可由计算获得。基本公式:R={λ/d*(u^2γ/2)}L。计算结果基本等于管道中每点的压力。
第2个回答  推荐于2017-11-22
通风管道中单位长度的风压损失(也称比摩阻)可用下式计算:
Rm=(入/D)(pV^2/2)
式中:入——管道沿程阻力系数;D——风管内径;p——空气密度;V——管内风速,Rm 乘以风管长度就是该段管道的风压损失。
上式中的风管沿程阻力系数“入”可用柯列布洛克公式计算:
1/(入)^(1/2) = -2 Lg{K/(3.7D)+2.51/[Re(入)^(1/2)]}本回答被网友采纳
相似回答